杭州地鐵第四個站點出現漏水 同時出現地面冒水
2012年12月11日,浙江省杭州市,杭州地鐵武林廣場站的B進站口出現漏水。 圖片來源:龍巍/東方IC
國際在線消息:2012年12月11日,浙江省杭州市,杭州地鐵武林廣場站的B進站口出現漏水。在杭州地鐵前三次出現漏水問題剛解決不久,今日杭州地鐵武林廣場站的B進站口又出現了漏水,與前幾次不同是,在出現漏水地點還同時發生地面冒水情況,使得地鐵工作人員不時前來清除地面積水。
2012年12月11日,浙江省杭州市,在杭州地鐵武林廣場站的B進站口,地鐵工作人員不時前來清除進站口的地面積水。圖片來源:龍巍/東方IC
武林廣場站2天3處滲漏 杭州地鐵的滴滴答答何時休?
“杭州地鐵,下一個漏水站會是哪里?”網友們調侃性地發問似乎很快得到了回答。10日下午,地鐵武林廣場站發生滲漏水現象。雖然地鐵方面的工作人員及時進行了處理,11日下午武林廣場站又接二連三地“冒”出兩個新的滲漏點。
一處漏水點在B出入口,距離樓梯只有約五米遠,是乘客出入站的必經之地
2天發現3處滲漏水
從杭州地鐵武林廣場站B出入口進站以后,就能看到樓道拐角處放著一個盛著水的桶子,旁邊立著兩塊提醒行人小心滑倒的警示牌。這一塊地上還有積水,漫開來大約有2平方米的面積,不時有清潔人員前來掃水。
現場一位保潔人員告訴記者,昨天和今天的兩天時間里面,杭州武林廣場站發現的漏水點共有三處。她說,昨天的漏水點在廁所對面的廣告牌下,晚上地鐵停運后水電工已經修好了,可是今天又發現另外兩個漏水點。據其透露,自她本月開始到地鐵武林廣場站上班以來,站內就一直有滲漏水現象發生。
記者看到,今天剛被發現的漏水點一處在正對E出入口對面的預留出口位置,頂上消防水管的滴漏,該處在站內的一個拐角,少有乘客從此經過;另一處漏水點則在B出入口,距離樓梯只有約五米遠,是乘客出入站的必經之地。
正對E出入口的預留出口位置,消防栓旁邊的天花板出現滴漏
滲漏原因各不同
杭州地鐵自運營以來發生滲漏水現象的消息頗受外界關注,到今天為止已有4個車站發生漏水現象。各個車站發生漏水的原因有所不同。
按照杭州地鐵方面的說法,城站站漏水的原因是地鐵A2出入口與通道的對接口密封性不好,加之附近的地下水位較高,水從土層滲漏下來。湘湖站“水簾洞”般的漏水景象是消防水管開裂所致。而定安路站則是因為進站閘機上方沉降縫處產生不均勻沉降所致。
地鐵武林廣場站的漏水又是什么原因造成的?一位姓胡的值班站長解釋?zhuān)蛱斓穆┧蚴且驗榈芈┒氯。他說,站內過道靠墻兩邊的排水溝與地漏相連,地漏堵塞后排水溝的水出不去,便從地磚的縫隙中滲漏出來了。
至于今天發現的B出入口的漏水點,一位不愿透露姓名的工作人員又給出了一種新的說法:地鐵在施工時混凝土是分塊澆筑的,相鄰兩塊混凝土之間存在縫隙,根據熱脹冷縮的原理,進入冬季后溫度下降導致相鄰兩塊混凝土之間的縫隙擴大,水就是從縫隙中滲漏出來的。
另外一處E出入口的漏水點,這位工作人員進一步分析,因為空調的冷凝水發生滴漏,所以造成滴漏現象。
消防水管滴漏
“滴滴答答”幾時休?
從11月29日開始,新開通的杭州地鐵1號線就一直與水“糾纏不休”。當天,城站站就發生滲水現象。1天之后,地鐵湘湖站出現漏水;3天之后,定安路站又現漏水;11天后,武林廣場站也未能幸免,先后冒出了三個漏水點。
據胡姓的武林廣場站值班站長介紹,昨晚九點以后地鐵停運,站里的水電工開始對漏水點進行檢修,直到晚上十二點才完全修復。至于今天的兩個漏水點,還得晚上地鐵停運后才能著手檢查、修復。
從地鐵城站站發生漏水以后,杭港地鐵就出面表示,城站站漏水的原因是個個案,其他站點不太可能出現類似情況,但地鐵方面也會對其他站點進行逐一排查。話音剛落,杭州接連又被爆出了三個漏水的站點,這樣的“滴滴答答”何時才能停歇?
來源: 浙江在線