一、
精裝修工程的基本驗收方法及標準
因為精裝修工程主要是對房屋起一個裝飾的效果,這個效果卻很難用語言準確、完整的表述出來,所以對精裝修工程的驗收主要就是對外觀質量的檢查和驗收,也就是做一個直觀的檢查和驗收。驗收的基本標準:橫平豎直,表面平整,色澤均勻一致,圖案拼接合理。驗收的具體辦法有:
1
眼看:由于是對外觀質量進行檢查,所以眼看就是一個很重要的方法,比如說,看外表面是否平整、線條是否平直、顏色是否一致等;
2
手摸:主要是檢查表面是否光滑、平整、墻面是否掉灰等;
3
尺量:主要是檢查尺寸是否足夠;
錘敲:用小錘輕輕敲擊墻地磚表面,檢查是否有空鼓的現象。
1、
墻地磚
1.1一般規定
1.1.1本條適用于墻地磚面層的施工質量檢驗;
1.1.2
用于鋪設的磚的規格、顏色、款式應與樣板房用材一致;
1.1.3施工所用的水泥砂漿應符合國家有關標準的規定;
1.1.4鋪貼前應對磚的規格尺寸、外觀質量、色澤等進行預選;
1.2檢驗項目
1.2.1磚表面無缺棱、掉角、裂縫現象,色澤一致、不得有明顯色差。
1.2.2接縫平整,周邊順直,表面潔凈。檢驗方法:觀察檢查。
1.2.3踢腳線表面潔凈、高度一致、結合牢固、出墻厚度一致。檢驗方法:觀察及尺量檢查。
1.2.4單塊磚邊角如有局部空鼓,且空鼓面積不超過單磚面積的5%或單元空鼓面積不大整套面積5%的,可以不計。檢查方法:用小錘輕敲檢查。
1.2.5客廳與樓梯間地面、房間與衛生間地面、陽臺地面高差為20mm,且衛生間和陽臺地面應有一定的排水坡度。檢查方法:尺量檢查,潑水檢查。
2
內墻涂料
2.1一般規定
2.1.1本條適用于室內涂料工程的施工質量檢驗。
2.1.2涂料的顏色、性能與樣板房一致,并采用環保型涂料。
2.1.3廚房、衛生間必須使用耐水膩子。
2.2檢驗項目
2.2.1基層膩子應平整、堅實、牢固、無粉化。
2.2.2涂料與基層膩子結合牢固,面層不允許出現剝落、裂縫、透底、污漬、掉粉、刷紋現象。檢查方法:觀察、手摸檢查。
2.2.3涂料表面平整,目測沒有明顯起伏,涂刷均勻,色澤一致,不可污染其他飾面。檢查方法:觀察檢查。
3
木門窗
3.1一般規定
3.1.1本條適用于木門窗的制作安裝工程的質量驗收檢驗。
3.1.2門窗扇(套)的款式、造型、顏色、規格應與樣板房用材一致。
3.1.3門窗扇、門套所使用的人造木板及油漆應符合環保要求。
3.1.4門窗扇、門套的安裝必須牢固,外門不應向室內滲水。
3.1.5門窗套的龍骨架應有防潮措施。
3.1.6門窗框(套)與預留洞口之間的間隙用水泥砂漿填平抹實。
3.2驗收項目
3.2.1門窗框、門窗套安裝橫平豎直,表面平整、光滑,色澤均勻一致無明顯差異、無破損,表面潔凈,裝飾木線條無明顯色差,油漆表面木紋清楚,無刷紋,不允許出現流墜、鄒皮。檢驗方法:觀察,手摸。
3.2.2門窗框、門窗扇的木線不能駁接,門扇無翹角、小五金安裝齊全。檢驗方法:觀察。
3.2.3木門窗、門窗套如有允許限值以內的死結及較大的蟲眼時,應用同一材質的木塞加膠填補。
3.2.4門窗扇安裝牢固,門扇開啟自如、靈活、穩定,開關無異常響聲,關閉嚴密,門鎖開啟靈活。檢驗方法:開啟和關閉檢查,手板檢查。
3.2.5入戶門和衛生間門應有3個合頁固定,房間門應有2個合頁固定。檢驗方法:觀察。
| | | |
| | | 用托線板檢查
|
| | | 盡量檢查
|
| 框與扇接面平整度
| | 用尺及契形塞尺檢查
|
4
實木面復合木地板
4.1一般規定
4.1.1本條適用于實木面復合木地板安裝工程的質量驗收檢驗。
4.1.2木地板的款式、材質、規格應與樣板房用材一致,木地板的顏色、木紋應與樣板房用材接近。
4.1.3木地板的板材、所用油漆等應符合環保要求。
4.1.4木地板直接鋪設在水泥類基層上,其基層表面應堅硬、平整、潔凈、干燥、不起砂。
4.1.5木地板板材應有防腐、防潮處理措施,木地板與地面間應有防潮處理措施。
4.2驗收項目
4.2.1地板鋪設牢固,不松動,與門檻石、地磚平,行走時地板無吱吱響聲。檢驗方法:腳踏、觀察。
4.2.3地板整體無起伏,板面無翹曲,表面平整、潔凈,顏色搭配均勻,拼接與樣板房木地板做法一致。檢驗方法:觀察。
4.2.4板縫平直,寬度一致,墻邊木地板不得有一邊大一邊小的現象。檢驗方法:觀察。
4.2.5地板與踢腳線垂直,踢腳線安裝牢固,高度、出墻厚度一致。檢驗方法:觀察。
表6
實木面復合木地板安裝允許偏差和檢查方法
5
大理石
5.1一般規定與檢查項目同“1墻地磚”。
5.2.1大理石材質應符合環保要求。
5.2.2大理石板材外觀要求同一單元內板材的花紋色調基本調和,表面平整,潔凈、光滑,安裝牢固。檢查方法:觀察,手板。
5.2.3板材缺陷:將板材平放,距板材1.5米處明顯可見的缺陷視為有缺陷,距板材1.5米處不明顯但在1米處明顯可見的缺陷失為無明顯缺陷,距板材1米處看不見的缺陷視為無缺陷。檢查方法:觀察。
5.2.4板材允許粘結和修補,粘結或修補后不影響板材的裝飾質量和物理性能。
6
吊頂工程
6.1一般規定
6.1.1本條適用于吊頂工程的質量驗收檢驗。
6.1.2吊頂材料的款式、材質、規格應與樣板房用材一致。
6.1.3吊頂龍骨不得扭曲、變形,吊桿通直、連接牢固、無松動。
6.1.4鋁扣板吊頂在安裝燈位處應安裝固定一塊300×300的12mm夾板,用以承受燈具重量。
6.2檢查項目
6.2.1飾面材料表面應平整、潔凈、色澤一致,不得有翹曲、折斷、掉角等缺陷。檢查方法:觀察。
6.2.2吊頂安裝牢固,與墻面、燈位交接處平整、密實、順直。檢查方法:觀察。
6.2.3采用石膏板吊頂的板縫交接處、板與墻交接處應采取加固措施,以防裂縫。
7
櫥柜
7.1一般規定
7.1.1本條適用于位置固定的壁柜、吊柜等工程的質量驗收。
7.1.2櫥柜材料的款式、材質、規格應與樣板房用材一致。
7.1.3櫥柜制作與安裝所用材料應符合環保要求和耐燃要求。
7.1.4櫥柜內的各種管道、計量表安裝牢固、衡平豎直。
7.2驗收項目
7.2.1廚柜安裝必須牢固,表面平整、潔凈、色澤一致。檢查方法:觀察,手板。
7.2.2門及抽屜開合順暢,無響聲;小五金件安裝齊全,牢固,位置正確。檢查方法:觀察,開啟和關閉。
7.2.3臺面石安裝牢固,接口平滑、順直,臺面不能有翹曲及傾斜積水現象。廚柜及臺面與瓷片接口處密封玻璃膠要均勻光滑。檢查方法:觀察。
7.2.4櫥柜所帶的洗菜盆應安裝牢固,不得滲漏。檢查方法:儲水后再放水。
8
扶手、欄桿
安裝牢固,沒有松動。油漆光亮平滑,色澤均勻一致,接口處割角整齊,不得有翹曲及損壞。垂直度偏差及扶手高度高差不應超過3mm。
9
塑鋼門窗
安裝牢固,橫平豎直,高低一致。五金配件齊全,外觀潔凈,無劃痕,碰傷,銹蝕等缺陷。門窗開啟靈活,無阻滯及反彈現象,關閉后在縮條處于密封狀態。門窗外周邊防水膠光滑順直,密封牢固,門窗框設有排水孔。
10
壁柜
柜體、柜門等材料的顏色、厚度符一致。衣柜封邊線不允許有駁接,柜門及抽屜開合順暢,沒有異常響聲。門扇關閉后密實。
11
潔具
外表應潔凈無損壞,安裝牢固,不得松動,排水暢通,各連接處密封無滲漏,閥門開關靈活,水平度偏差不得大于2mm,垂直度偏差不得大于3mm。
12
開關、插座、配電箱
安裝牢固,外觀無劃痕、潔凈,與墻面間無縫隙,不歪斜。開關開閉靈活,插座接觸良好。用電筆檢查插座是否符合“左零右火”要求。相鄰開關插座排列整齊,高度及平整度一致。燈具、燈罩完好,安裝牢固,吊桿垂直,發光正常。配電箱位置正確,部件齊全,箱體開孔合適,箱體內外清潔,箱蓋開閉靈活,油漆完整,箱內接線整齊,回路編號齊全、正確,管子與箱體連接。