《杭州市住宅裝修裝飾工程施工質量行業規范》
一.水電施工規范:
* 基本要求
必須是持有國家行政部門頒發的電工證,才能上崗作業,并且必須嚴格按國家有關電工規范及《水電工藝規范》操作施工。
必須主動征求業主的意見,耐心聽取業主的要求,確定好電源開關.及水位器具.冷熱水龍頭等的位置,使業主滿意后,方可開始施工,避免因沒有充分溝通,造成返工。
電路、水路改造中所有的主材與輔材均采用國家認證的產品。
強、弱電路及水路鋪設入墻時互相之間應保持500MM以上的距離,施工中線頭裸露在外須包扎。
水電裝修完工后,施工人員應按實際位置繪制水電改造竣工圖,交公司存檔并交業主復印件一分。
1.電工施工規范:
施工現場臨時電源應有完整的插頭.開關.插座.漏電保護器設置,臨時用電須用電纜。
所有單向插座應該“左零右火中間地“或“上火下零“連接。
各房間插座的供電回路,廚房.衛生間.浴室的供電回路應各自獨立使用漏電保護器,必須與其它供電回路分開,不得將其零線搭接其它回路。
空調等大功率電器,必須設置專用供電回路,空調采用4MM的電源線,照明線采用不低于1.5MM的電源線,所有電源插座供電回路要用不低于2.5MM的電源線。其它供電負荷參照此標準。
所有入墻電線采中PVC阻燃管套管埋設,并用彎頭、直接、接線盒等連接,盒底使用杯梳管中不可有接頭,不可將電源線裸露在吊頂上或直接用水泥抹入墻中,以保證電源線可以拉動或更換。強弱電阻燃管內線路必須為完整,不得有接頭。
電源線管從地面下穿過時,應特別注意在地面下必須使用套管連接緊密,出入地面處必須套用彎頭,阻燃管之間相接處必須用直接、彎頭相接,強弱電阻燃管內線路必須為完整,不得有接頭。地面沒有封閉之前,必須保護好PVC套管,不允許有破裂損傷,鋪地板磚時PVC套管應被沙資助完全覆蓋,釘木地板時,電源線應沿墻角鋪設,以防止電源線被釘子損傷。
電源線走向橫平豎直,不可斜拉,并且避開壁鏡,什物架.家具等物的安裝位置,防止被電錘.釘子損傷。電源線埋設時,要與電熱、煤氣、水管及弱電管線等保持500MM以上的距離。
電源線管應預先固定在墻體槽中,要保證套管表面凹進墻面13MM以上,(墻上開槽深度>33mm)
經檢驗認可,電源線連接合格后,應澆濕墻面,用1:5砼封閉,封避砼表面要平整,且低于墻面2MM。電源底盒安裝要牢固,面板底面平整與墻面吻合。
空調電源采用16A=孔插座,在兒童可觸摸的高度內(1.5M以下)應采用帶保護門的插座,衛生間.洗漱間.浴室應采用帶防濺的插座,安裝高度不低于1.3M,并遠離水源,廚房電源插座應并列設置開關,控制電源通斷,放入柜中的微波爐的電源應在墻面設置開關控制通斷。
各種強弱電插座接口寧多勿缺,床頭兩側應設置電源插座及一個電話插座,電腦桌附近,客廳電視柜背景墻上都應設置3個以電源插座,并設置相應的電視.電話.多媒體.寬帶網等插座。
開關線盒底部一般離地1.2米,一個房間一個多用插座。
所有插座.開關要高于地面300MM以上,同一房間內插座.開關高度一致(高度差<5MM并列安裝是高度差<1MM,并且不會被推拉門,家俱等物遮擋.
蹺板開關安裝方向一致,下端按入為通,上端按入為斷.插座開關.面板緊固時,應用配套的螺釘,不得使用木鑼釘或石膏板螺絲替代以免損壞底合.
有金屬外殼的燈具,金屬外殼可靠接地: 火線應接在螺口燈頭中心觸片上;射燈發熱量大,應選用導線上套黃臘管的燈座, 接好線后,應使燈座導線散開.
音響.電視.電話.多媒體.寬帶網等弱電線路的鋪設方法及要求與源線的鋪設方法相同,(避開強電線路)其插座或線盒與電源插座關列安裝,但強弱線路不允共套一管,其間隔距離為500MM以上。
音響線出入墻面應做底盒,位置在音箱背后,墻面不允許有明線。不用時,音響線可放入底盒,蓋上面板。
如果客戶沒有特殊要求,應將所有房間的電話線并接成一個號碼。如果樓層有配號箱,應將電話線接通到配號箱內。多芯電話線的接頭處,套管口子應用膠帶包扎緊,以免電話線受潮,發生串音等故障。
為便于生活舒適方便,走廊、樓梯、臥室要采用雙控開關。
強弱電安裝質量檢驗方法:弱電線須采用短接一頭,在另一頭測量通斷的方法,電源插座采用220V燈光測試通斷,用兆歐表測量線間絕緣強度,線間絕緣強度>0.5MQ。電話線接頭必須專用接頭
2. 水工施工規范
必須按《住宅裝飾裝修工程施工規范》的工藝要求做好防水處理。
雙給水管道的走向.布局要合理,不可斜走.交叉。
水路改造所采用管路及邊接配件,安裝前必須檢查水管及連接配件是否有破損.砂眼.裂紋等現象。禁止使用帶有隱患的管材及配件。
除非萬不得已水管最好走墻體內,盡量少走天花板尤其地面。在墻體內、地面下,盡可能少用或不用連接配件,以減少滲漏隱患點。連接配件的安裝要保證牢固、無滲漏。
冷熱水管路不可同走一槽,分開間距不得少于150mm,長距并行最好能大于300mm。
雙給水龍頭的兩個預留口,應在同一水平線,并且與盆.池等軸線對稱,預留口平面中心軸與墻面垂直。
墻面上給水預留口(彎頭)的高度要適當,既要方便維修,又要盡可能少讓管路暴露在外,并且不另加接軟管,給人以簡潔,美觀的視覺。對下方沒有柜子的立柱分一類的潔具,預留口高度,一般應設在地面上600MM左右。
立柱盆的下水口應設置在立柱底部中心或立柱背后,盡可能用立柱遮接。避掛式洗臉盆(無立柱.無柜子)的排水管一定要采用從墻面引出彎頭的橫排方式設置下水管(即下水管入墻)。
對有柜子和洗臉盆,洗菜盆的給水管,應用彎頭從墻面及柜子背板上引出,高度應在柜底上方300MM(離地面400MM)左右,而不應該從柜子底板上引出。水龍頭一般離地1-1.2米離洗臉盆30-40CM。
管道連接完成后,應先因定在墻體槽中用堵絲將預留的彎頭堵塞,將水閥的關閉,進行加壓檢測,試壓壓力0.8兆帕,保持24小時不降低才合格,此時才可以將水管封入墻體。
馬桶的下水應直接入主下水管,并且一定要配備沉水管頭,防異味。
地漏必須要放在地面的最低點。
櫥柜.洗臉盆柜內應避免下水管設置在柜門邊,柜中央部位等處,應用乳膠等封閉材料密封下水管與柜子的縫隙。
排水管道安裝后做試水檢驗,應保證下水暢通,無滲漏,倒溢現象。