昨日地鐵各站點都很安全,沒有進水
未來,杭州地鐵如何避免雨水倒灌?
“四道防線”周密設計未雨綢繆
地面站廳層站臺層地漏集水坑隧道下的區間抽水泵房抽水泵房地鐵防洪排水示意圖
出入口均高出周邊地面60厘米。
一場臺風,全城抗臺。“海葵”襲杭,對杭州緊鑼密鼓的地鐵工程是一場考驗。大部分站點的地鐵出入口仍是敞開式的,要嚴防雨水倒灌。針對“???rdquo;,地鐵集團采取了一系列舉措。一是每個車站均準備了1000余只沙袋,總計4萬只,特別是低洼區域站點的出入口和風井已用沙袋再增加了50厘米的擋水高度。二是地鐵全線增加了35臺應急泵,以確保及時將站內積水及時排出。三是各施工項目部均成立了應急搶險隊伍,市地鐵集團還專門抽調精兵強將成立了一支應急搶險小分隊,防患于未然。據地鐵集團介紹,截至昨晚8點,各站情況安全穩定,沒有發現進水。
由此也引發出一個話題:杭州是個多雨城市,地鐵安全,防倒灌是重要一環。從長遠看,杭州地鐵是否在設計上有針對性的考慮呢?昨天記者專門采訪了杭州地鐵機電設備部和設計部的負責人。杭州地鐵1號線在設計上共有四道防洪的防線。
第一道:入口處高出周邊地面60厘米
杭州地鐵的各項出地面結構(包括出入口和風井等)均高出周邊地面60厘米,出入口特意先設計了數個向上的臺階(一般為3個或4個臺階),然后才是一路往下。
當雨水有可能進入車站時,地鐵站出入口還會放置防水板,這個全鋁合金材質的擋板會一道道地扣在地鐵出入口的凹槽里,形成又一道防線。
如果雨勢太大,地面的積水漫過了出入口,防水板也擋不住,會不會倒灌到處于地下的地鐵呢?
地鐵集團機電設備部部長張大華說,地鐵地下還有一套排水系統。
第二道:入口最后一級臺階下方有集水坑
車站每個出入口的最后一級臺階下方,都有一個集水坑。集水坑2米見方,深2.5米左右,里面設置了抽水泵,然后通過管道和埋設在地表的市政雨水管相接。
第三道:站廳層里有8個地漏
如果倒灌的雨水實在太多,出入口的集水坑都來不及收集排出,漫到了站廳,站廳層還設置了地漏。
地鐵站廳一般是長方形,地漏就設置在較長的兩側,挨著墻根,每隔30至40米一個,每側4個,兩側一共8個。漫進站廳的水會順著地漏的下水孔和管道回送到車站兩端的泵房里。這個泵房6米見方,地上還有一個面積在20平方米左右、深2.5至3米的集水井,里面同樣有抽水泵,將匯流到這里的水排到雨水管道。
第四道:隧道下面還有抽水泵房
如果短時間內雨水實在太多,倒灌到站臺層和隧道,水又到哪里去呢?地鐵隧道地下還有一道防線——區間泵房。
其實地鐵的隧道并不完全在一個水平線上,在兩個站點之間隧道的最低點,地下還有區間泵房。流進隧道的水會沿著隧道兩邊的排水溝流進區間泵房里。區間泵房和車站泵房一樣,里面也有一個深2.5至3米的集水井,通過抽水泵把水先排到車站泵房里,再通過車站泵房輸到雨塑道里?/font>
不過張大華部長說,雨水倒灌進隧道的情況非常罕見。
將來地鐵運行之后,會沖洗隧道。地下的區間泵房主要是用來排走這些水的。
萬一車子發生火災,滅火用水也會流到隧道里。
如果地面的積水滿了,雨水管道也滿了,會不會倒灌進地勢更低的地鐵管道里呢?
張大華說,肯定不會。在設計時就已經考慮到了。抽水泵一啟動,壓力肯定大于雨水管道,水就從下往上倒著走。地鐵管道里還專門安裝了倒流止回閥,保證雨水只能單向流動,不能反向回流。
如果短時雨量特別大,流進地鐵,地鐵還會額外增加應急的抽水泵。
來源:杭州日報