前情回顧:本人購買了大家多立方的一套房子,6月23日裝修時發現餐廳頂棚是傾斜的,經驗房師驗房,最高處與最低處高度相差45mm,先后聯系物業、開發商進行處理,開發商始終堅持能通過維修解決好,拒絕談維修不好的賠償問題。
開發商蔚城置業堅稱能維修,作為業主,我們不可能憑一個口頭方案就讓其在我的房子里又鑿又抹,我們認為業主有權利要求其出示紙質的維修方案,只有理論上確定可行的方案才能讓其施工維修。7月16日施工方第三次上門測量數據,本約定7月17日給出紙質維修方案,但7月17日施工方約我們見面后,仍然將方案停留在口頭,沒有紙質方案。于是,我們當場要求:7月20日,施工方將所有其認為具有可行性的方案都以紙質方式出示,屆時如再無可行方案,我們將認為無法維修。
7月20日,施工方如約帶來了唯一的一份維修方案,當我們問及其他方案時,施工方表示,就此一份,其他的可行性都不及這個方案。
7月24日,與開發商進行面談,開發商堅持此方案能維修好,且不破壞其他標準,并很有把握地聲稱如果我們不信,我們可以找江干區質監站來確認(我們之前曾就餐廳極差一事向江干區質監站投訴過開發商,但質監站僅電話聽取了開發商的解釋就作罷了,并沒有來現場實地求證。所以,大家自己去揣摩開發商話外之音)。
以下便是施工方的維修方案,請懂行的人看看評評,是否真的可行
補充幾點:
1. 紙質方案是的數據依據是開發商蔚城置業讓其施工方于7月16日到房子現場自己測的(最高點263.8cm,最低點260.7,極差僅31mm),而罔顧我們手里的第三方驗房報告(最高點264.5,極差約45mm);
2. 從此前施工方對下沉處的開鑿情況看,餐廳頂棚混泥土保護層厚約1.5cm;
3. 按照購房合同2.8米的層高計算,維修后凈高最低必須達到261cm。